中央空调冷凝压力高故障分析
发布时间:2020-11-04 20:36浏览次数:

在中央空调的常见故障中,中央空调的冷凝压力是一个常见故障,经常会让客户感到不知所措。今天三会给大家讲一下中央空调冷凝压力高的分析,希望对大家有所帮助。

(1)冷却水量少,温度高:如果是空冷凝汽器,风量太小。冷却水(风)量是直接造成冷凝压力变化的主要原因。确保安全操作。氨冷凝器的冷却水系统可以通过水压继电器、电接点压力表和浮子控制器来控制,这样当冷却水压力过低时,制冷压缩机可以停止运行。每个氟发生器都装有高压继电保护装置, 定安中央空调保养,当冷却水水压过低时,制冷压缩机可以停止运行。

(2)制冷系统中的空气会增加冷凝压力。

(3)冷凝器中制冷剂过多,常见于氟制冷系统的卧式冷凝器中,尤其是小机组的冷凝器也作为储液罐使用时,当制冷剂添加过多时,制冷剂液体占据有效冷凝面积,或者冷凝器出口阀未完全打开,导致冷凝压力升高。

如果没有液位镜,很难确定冷凝器中的制冷剂数量。当冷凝器中制冷剂较少时,会出现一定的现象。如果卧式冷凝器的出口管温度相对较高,海南中央空调维修,或者有时冷有时热,这意味着一些未冷凝的过热气体进入液体管。另一种现象是,无论膨胀阀或节流阀如何调节,低压仍然不上升,或者上升不显著。触摸冷凝器的冷热界面, 儋州中央空调安装,确定冷凝器中制冷剂的具体液位。

(4)冷凝器长期失修,传热管结垢严重时冷凝压力会升高。对于立式冷凝器,可以直接观察到传热面上的水垢,而对于卧式冷凝器,则需要拆下封头进行检查,或者可以利用进出冷却水的温差进行分析。水垢的存在对冷凝压力影响很大。水垢过多会使冷凝压力比正常压力高0.1 ~ 0.2 MPa,冬季停车后应清洗干净。